 为确保产品应用过程质量和方便顾客使用,公司为客户提供包括粘结剂、抹面砂浆、耐碱玻纤网格布、锚栓界面剂在内的全套外墙外保温系统材料。 
     
 
  | 锚栓性能参数 |  
  | 实验项目 | 单位 | 指标 |  
  | 塑料圆盘直径≥ | mm | 50 |  
  | 单个锚栓抗拉承载标准值≥ | KN | 0.30 |  
  | 单个锚栓对系统传热增加值≤ | ㎡· | 0.004 |    
 
  | 耐碱网格布性能参数 |  
  | 实验项目 | 单位 | 指标 |  
  | 普通型 | 增强型 |  
  | 单位面积质量≥ | ㎡ | 160 | 300 |  
  | 耐碱断裂强力(经纬向),≥ | N/50mm | 750 | 1500 |  
  | 耐碱强力保留率(经纬向),≥ | % | 50 |  
  | 断裂应变≤ | % | 5.0 |    
 
  | 胶粘剂性能参数 |  
  | 实验项目 | 单位 | 指标 |  
  | 拉伸粘结强度 | 原强度,≥ | MPa | 0.60 |  
  | (与水泥砂浆) | 耐水,≥ | MPa | 0.40 |  
  | 拉伸粘结强度 | 原强度,≥ | MPa | ,破坏界面在硬泡聚氨酯保温板上 |  
  | (与硬泡聚氨酯保温板) | 耐水,≥ | MPa | ,破坏界面在硬泡聚氨酯保温板上 |  
  | 可操作时间 | h | 1.5~4.0 |  
 
  | 抹面胶浆性能参数 |  
  | 实验项目 | 单位 | 指标 |  
  | 拉伸粘结强度(与硬泡聚氨酯保温板) | 原强度,≥ | MPa | 0.10,破坏界面在硬泡聚氨酯保温板上 |  
  | 耐水,≥ | MPa | 0.10,破坏界面在硬泡聚氨酯保温板上 |  
  | 耐冻融,≥ | MPa | 0.10,破坏界面在硬泡聚氨酯保温板上 |  
  | 柔韧性 | 抗压强度/抗弯强度(水泥基),≤ | \ | 3.0 |  
  | 可操作时间 | H | ~4.0 |   
 
  | HBL聚氨酯外墙外保温系统性能参数 |  
  | 试验项目 | 指标 | 试验项目 | 指标 |  
  | 耐候性 | 80次热/雨循环和5次热/冷循环后,表面无裂纹、粉化、剥落现象 | 抗冲击强度(J) | 普通型 | ≥3.0J,适应于建筑物二层以上墙面不易受碰撞部位 |  
  | 抗风压值(kPa) | 不小于工程项目的风荷载设计值 | 增强型 | ≥10.0J,适应于建筑物首层以及门窗洞口等易受碰撞部位 |  
  | 耐冻融性能 | 次冻融循环后,保护层(抹面层、饰面层)无空鼓、脱落,无渗水裂缝;保护层(抹面层、饰面层)与保温层的拉伸粘结强度不小于0.1MPa,破坏部位应位于保温层 | 吸水量 | 水中浸泡1小时,只带有抹面层和带有饰面层的系统,吸水量均不得大于或等于1000 g/m2 |  
  | 热阻 | 复合墙体热阻符合设计要求 |  
| 抹面层不透水性 | 抹面层2h不透水 | 水蒸气湿流密度[g/m2h] | ≥0.85 |   |